اثرات اغتشاشات هارمونیکی
1.اثر هارمونیکها روی ترانسفورماتور
اغتشاش هارمونیکی جریان به همان اندازه اغتشاش هارمونیکی ولتاژ باعث گرمای اضافه در ترانسفورماتورها خواهند شد.
قاعده کلی ، در ترانسفورماتوری که اغتشاش هارمونیکی بیش از 5% می باشد کاهش هارمونیک در این ترانسفورماتور مطرح است.
موقعی که جریان بار شامل هارمونیک باشد سه عامل وجود دارد که باعث افزایش حرارت ترانسفورماتور است.
- جریان موثر : اگر ترانسفورماتور فقط به اندازه KVA بار داشته باشد ، جریانهای هارمونیکی ممکن است باعث افزایش جریان موثری بیشتر مقدار ظرفیت آن شود. افزایش مقدار کل جریان موثر باعث افزایش تلفات در هادیها خواهد شد.
- تلفات جریان سرگردان : این جریانها در ترانسفورماتور توسط فوران مغناطیسی القا شده به وجود می آید. این جریانهای القایی ار سیم پیچی ها عبور می نمایند ، از هسته عبور کرده ، همچنین از دیگر هادیهای بدنه متناسب با میدان مغناطیسی در اطراف آنها عبور می کنند و باعث حرارت بیشتری خواهند شد.این جزء از تلفات ترانسفورماتور با مربع فرکانس جریان که سبب جریانهای گردشی شده افزایش می یابد. بنابراین این یک جزء مهمی از تلفات ترانسفورماتور برای گرمای هارمونیکی می باشد.
- تلفات هسته : افزایش در تلفات هسته با وجود هارمونیکها بستگی به اثر هارمونیکها روی ولتاژ به کار برده شده و طراحی هسته ترانسفورماتور دارد. ممکن است افزایش اغتشاش ولتاژی باعث افزایش جریانهای سرگردان در ورقه های هسته شود. اثر خالص آن بستگی به ضخامت وجنس ورقه ها دارد. عموما افزایش در تلفات هسته ناشی از هارمونیکها به اندازه دو عامل قبل نیست
البته حالتهایی هم وجود دارد که با ترانسی مواجه میشویم که مشکل هارمونیک ندارد اما بیش از حد گرم میشود که در اینجا بیان نمیکنیم .
2.اثرات هارمونیکی روی موتورها
موتورها به مقدار قابل ملاحظه ای توسط هارمونیکها اثر پذیر ند.
اغتشاش هارمونیکی ولتاژ در ترمینالهای موتورها به فوران هارمونیکی در داخل موتور تفسیر میشود. فورانهای هارمونیکی اثر مهمی روی گشتاور موتور ندارد ، اما موتور در فرکانسی متفاوت با فرکانس سنکرون روتور گردش می کند ، که اساسا باعث تولید جریانهای با فرکانس بالا در روتور می شود. اثر آن روی موتورها شبیه به جریان ترادف صفر در فرکانس اصلی است. فوران اضافی باعث تلفات بیشتری می شود. کاهش راندمان ، همراه با حرارت ، لرزش ، سر و صدا ، دلیل اغتشاش هارمونیکی می باشد.
اگر اغتشاش ولتاژ در حد استاندارد یعنی THD 5%. 3% برای هر هارمونیک به تنهایی باشد نیاز به کاهش ظرفیت موتور نیست.
هارمونیکها بر خازنها و دیگر المان های سیستم قدرت اثرگذارند اما مهمترین آنها ترانسها و موتورها هستند.
توجه کنید که مد نظر ما فقط سیستم قدرت است . البته که هارمونیک در بخش کنترل صنعت تاثیر فراوانی در صحت عملکرد ادوات کنترلی دارد.
اگه مساله ای هنوز هست سوال کن تا اونجایی که بتونم در خدمتم.