سلام من تعمیر کار تجربی در زمینه گروه سرد کننده ها هستم سوال من در مورد شیر انبساط هست که یک تعریف کلی از نوع گاز مربوطه یعنی روی یک شیر نوشته 12 یا22 ایا ما میتوانیم اینها رو جای یک دیگر استفاده کنیم:gol:
 

KAMI_1000WAT

عضو جدید
بهتره که این کار انجام نشه چرا که فریون 22 با فریون 12 در این حالت قابل تمایز نیست
 

REZA1200

عضو جدید
سلام هر کس در این مورد اطلاعات دارد لطفا جامع و قانع کننده توضیح دهد در مورد دیافراگم-گاز داخل لوله ودیافراگم-و...متشکرم از همکاری شما:gol:
 
سلام

سلام

سلام چون اكسپنشن گاز ار 22 از نظر باز و بسته كردن دريچه ديافراگم با اكسپنشن ار 12 تفاوت دارد سيستم دچار چك ميشود
 

water tube

عضو جدید
سلام ، به قسمت پرسش و پاسخ (فرم) سایت زیر برید جواب کامل میگیرید، تو این زمینه خیلی قوی کار می کنند
www.packmangroup.com
 

mr.rahjou

کاربر فعال
سلام دوست عزیز
شما وقتی به کاتالوگ فنی این نوع شیر ها دقت فرمایید متوجه مورد میشوید.
درون بالب حسگر txv نوعی گاز موحود میباشد که برای هر نوع شیر انبساطی متفاوت است.
وقتی شما مبرد دیگری در سیستم تزریق بفرمایید سیستم علاوه بر اینکه دچار delay میگردد ممکن است دچار نوسان پاسخ و پدیده hunting در سیستم بگردد .....


توضیحات بیشر در خدمتم: www,HVAC-ENG.ir
 

shakhta

عضو جدید
دوست عزیز شرایط کاری هریک از گازهای فریون 22 و فریون 12 در فشار و دماهای مختلف متفاوت می باشد . پس نمی توان به جای همدیگر استفاده شود. اگر بر وی شیر انبساط نوع گاز آن درج نشد از روی رنگ آن می توان نوع گاز آن را تشخیص داد . رنگ سبز برای فریون 22 و رنگ زرد برای فریون 12
 

eghbali.mahyar

عضو جدید
شیهای انبساط علاوه بر کاهش فشار در سیکل تبرید وظیفه کنترل بار سیکل را بر عهده دارند .اگر به روند تکامل این شیرها توجه نمایید میبینید که این شیرها در ابتدا کاملا دستی بودند سپس خط کنترلی بالای دیافراگم به آنها اضافه شد که یعنی بتوانند فشار اواپراتور را حس کرده واسپول شیر را در وضعیت مناسب قرار دهند نوع گاز داخل بالب متصل به محفظه بالایی مرتبا اصلاح شد تا در تغییرات بار بهترین عملکرد را داشته باشند که در سالهای اخیر نوع mop یعنی ماکزیمم فشار اعمالی از طریق بالب به اسپول شیر از مقادیر تعیین شده بالاتر نخواهد رفت(جهت توضییح وقتی سیکل در راه اندازی است اگر دماها خیلی بالا باشد شیر در وضعیت نامناسبی قرار گرفته وامکان دارد مایعی بالاتر از توان تبخیر اواپراتور جاری نماید که باعث انهدام کمپرسور خواهد شد) وشیرهای جدید که خط متعادل کننده زیر پیستون شیر را دارند که کمک مینماید که در تغییرات بار تغییر وضعیت شیر برای تنظیم مایع مورد نیاز اواپراتور خطی عمل نماید .لذا فشار ودماهای سیکل بسیار وابسته به نوع گاز مورد مصرف دارد وخفقان مورد نیاز بر اساس فشارهای hp وlp طراحی شده ونباید شیر گازهای توصیه شده در گازهای دیگر روی سیکل نصب گردد شاید شما با این عمل در یافت سرما از اواپراتور داشته باشید ولی مطمئن باشید که آن چیزی نیست که انتظارش را خواهید داشت.لازم بذکر است که در روند تکاملی ذکر شده هیچکدام از شیرهای ذکر شده حذف نگردیده اند وحال روی چیلر سپراتورها شیرهای نسل اول را میبینید
 

mr.rahjou

کاربر فعال
البته این سیر تکاملی برای ساخت شیرهای انبساط همچنان ادامه دارد و شیر های انبساط دیجیتالی با کمترین Delay نیز به بازار آمده اند.

Delay یا همان تاخیر زمانی یکی از مشکلات شیر های انبساط میباشد که شیرهای دیجیتالی تا حد زیادی باعث بهبود وضعیت شده اند ولی برای صنایع حساس که تلرانس کمی برای تغییرات درجه حرارت تاثیر بزرگی بر کارکرد دارد هنوز شیرهای دستی توصیه میگردد!
 

shakhta

عضو جدید
راهنمای کاربرد شیر آلات انبساط الکترونیکی در چیلر ها ، پکیج ها ، سردخانه ها و یخچال ها




مطالبی کامل در مورد نحوه کار شیر انبساط الکترونیکی و روش جایگزین آن با شیر های انبساط مکانیکی


شيرهاي انبساط الكترونيكي با كيفيت و دقت بسيار بالا بصورت Step Motor و در ظرفيت هاي بسيار متنوع تا رنج (E6v) 1300KW.

قرارگيري اين شيرها در مدارهاي تبريد و تهويه مطبوع باعث صرفه جويي در مصرف انرژي و بالا بردن راندمان مدار ، و در نتیجه کاهش چشمگیر هزینه های مربوطه شده و سيكل كاملاً تثبيت شده را تضمين مي نمايد.

افزايش راندمان
ظرفيت تا 1300 كيلو وات
افزايش طول عمر كمپرسور و كاهش ميزان استهلاك آنها
كاهش نوسانات فشار منفي در خروجي اواپراتور نسبت به شيرهاي ترموستاتيك
کاهش چشمگیر هزینه های مربوط به انرژی مصرفی




دانلود
 