دودکش های آزبست که نر و ماده نیستند خیلی بد دودبند می شن و اصلا توی مبحث 17 استفاده از آنها ممنوع است ولی خب چون بنا ها نمی خواهند عرض دیوار زیاد بشه از اونها استفاده می کنند. برای همین باید حتما یه بوش با ورق در محل درز اونها استفاده کرد و محل درز رو با گچ و سیمان بپوشونید.
باسلام
دودكش سيماني نر و ماده وجود داره اما سخت گير مياد و در مبحث 17 هيچ منعي براي استفاده نداره و فقط گفته شده حتما به صورت فنجاني استفاده شود و بوشن از جنس سيماني هم در مقطع گرد و هم در مقطع مستطيل موجود است اما بهتره براي كاهش عرض از مقطع مستطيل استفاده شه و بعد دور آنرا با توري مرغي يا رابيتس پوشانده و از سيمان و خاك نسوز استفاده شود
[دقیقا منظور من هم همین بود که نر و ماده آزبست که خیلی کمه و گرون تر . برای همین آزبست معمولی سر صاف استفاده می کنند که مبحث ممنوع کرده است.
با سلام مهندس عزيز
منظور شما كاملا درسته قابل ذكره كه بوشن سيماني به وفور در مصالح فروشي ها هست معدنش هم اول خيابان قلعه مرغي سمت سه راه آذري ميباشد با قيمت 1500 تومان(خودم تهيه كردم).
بطور خلاصه سایز 10 برای بخاری سایز 12برای ابگرمکن و سایز 15 برای آبگرمکن دیواری
سلام منم ناظر گاز هستم یه کار 52 متری 4 واحده دارم که سیستمش پکیج اول خواستم پکیج روم سیلد بدم دیدم هم تو حیلط خلوت طبقه اولش کولر داره هم پنجره بازشو نزدیک پکیج برای همین پکیج معمولی با دو دریچه هوای تازه به ابعاد 20*15 دادم الان که اینجا اومدم شک کردم که کار درستی بوده یا نه الیته دودکش ها بیرونه یعنی روی دیوار حیط خلوت تا پشت بام میره و روش پوشونده میشه .میشه منو راهنمایی کنین اگر غلطه روم سیلد بدم هنوز وقت دارم
دوستان من شنیده ام که اگه قراره از دودکش مقطع مستطیلی استفاده بشه، باید عرض اون برابر قطر دودکش دایره ای باشه و بعد سطح مقطع رو سنجید. این توی کدوم قسمت آیین نامه اومده؟
سلام منم ناظر گاز هستم یه کار 52 متری 4 واحده دارم که سیستمش پکیج اول خواستم پکیج روم سیلد بدم دیدم هم تو حیلط خلوت طبقه اولش کولر داره هم پنجره بازشو نزدیک پکیج برای همین پکیج معمولی با دو دریچه هوای تازه به ابعاد 20*15 دادم الان که اینجا اومدم شک کردم که کار درستی بوده یا نه الیته دودکش ها بیرونه یعنی روی دیوار حیط خلوت تا پشت بام میره و روش پوشونده میشه .میشه منو راهنمایی کنین اگر غلطه روم سیلد بدم هنوز وقت دارم
سلام دوست من
هيج جا-لا اقل من نديدم و نشنيدم
وقتي شما كانال رو سايز ميزني ابتدا با مقطع گرد حساب ميكني و بعد از جداول براي تبديل آن به مقطع مستطيل استفاده ميكني يعني هيچ منعي نداري و فقط بايد قاعده 1:4 را رعايت كني
موفق باشي
تنها برابری مقطع و البته رعایت نسبت طول و عرض
ولی مسئله دودکشهای با مقطع غیر مدور دودبند کردن سخت اونهاست کاری که در دودکشهای گرد براحتی میشه انجامش داد
در صورت وجود دودکش 15 نیاز به دادن پکبج فندار نیست مگر زمانیکه پکیج داخل باشه و بازرس تشخیص بده که تامین هوا از بیرون انجام بشه
سلام
يعني اگر دودكش مثلا 10 باشد بايد از پكيج فن دار استفاده كنيم-خير دوست من-
شما اگر دودكش با مقطع 10 هم استفاده كني اجازه استفاده از پكيج فن دار براي ان دودكش رو نداري (رجوع به قسمت پرسش و پاسخ شركت هاي سازنده مثل بوتان-نصب دودكش پكيج فن دار به دودكش ساختمان ممنوع است)
فلسفه استفاده از پكيج فن دار اين است كه شما محل اجراي دودكش نداشته باشي و بخواهي از پكيج فن دار استفاده كني اين نوع پكيج كه شما ميفرمائيد و نياز به تامين هوا از بيرون دارد :پكيج فن دار دوجداره است
دقت كنيد دودكش دوجداره است
انواع پكيج از نظر نوع دودكش:
1-معمولي
2-فن دار
3- فن دار دو جداره
و فلسفه توليد پكيج فن دار دو جداره فقط و فقط براي ساختمان هاي كوچك (زير 60 متر مربع) ميباشد كه پكيج ميتواند داخل ساختمان هم نصب شود و اكسيژن خود را از جداره دوم دودكش از بيرون تهيه ميكند
موفق باشيد
فکر کنید در شهری بازرسی میکنید که لوله نر و مادگی وجود ندارهسلام دوست عزيز
وقتي الزام است كه از لوله سيماني سر صاف (لب به لب)استفاده نكنيم و بايد از نوع نر و ماده يا همان فنجاني استفاده كنيم بنابراين مقطع گرد و غير مدور به يك صورت و به راحتي انجام ميشود كما اينكه مقطع غير مدور به دليل اشغال كردن كم فضا در عرض راحتر اجرا ميشود (مبحث 17 صفحه 81-چاپ 1389)
لطفا به رابط هاي گرد و غير مدور در عكس هاي ضميمه دقت كنيدمشاهده پیوست 186279مشاهده پیوست 186280
تو بازار همه رابطای موجود مقطع دایره ای دارن اما میشه به کانال ساز پروژه ای که تو اون کار میکنین بگین چندتا هرجور رابطی که میخواین اختصاصی شما بسازهفکر کنید در شهری بازرسی میکنید که لوله نر و مادگی وجود نداره
البته راه دودبند کردن در مورد لوله های سر صاف همین رابط هاست که شما زحمتش رو کشیدید
در جایی که مابازرسی میکنیم رابط گرد سیمانی و فلزی هست اما رابط سیمانی مستطیلی وجود نداره ممنون میشم آدرس محل تهیه این نوع رو اعلام کنید
فکر کنید در شهری بازرسی میکنید که لوله نر و مادگی وجود نداره
البته راه دودبند کردن در مورد لوله های سر صاف همین رابط هاست که شما زحمتش رو کشیدید
در جایی که مابازرسی میکنیم رابط گرد سیمانی و فلزی هست اما رابط سیمانی مستطیلی وجود نداره ممنون میشم آدرس محل تهیه این نوع رو اعلام کنید
علیکم السلام
مواردی وجود دارد که سیستم گرمایش واحد پکیج بوده و به هر دلیلی دودکش هم با مقطع 10 است .
اینجا چه باید کرد ؟ خب نمیشه انشعاب پکیج نداد
در این موارد با توجه به اینکه خروجی دود پکیج فندار 6 هست با یک تبدیل 10به 6 خروجی دود به دودکش 10 وصل میشه و تامین هوا از جدار بیرونی که به محیط نصب ارتباط داره انجام میشه
در اینموارد ذکر دو نکته حیاطیست :
اول اینکه اگر ساختمان نیاز به دریچه تامین هوا داره و پکیج این هوارو از داخل تامین میکنه باید در نزدیکترین نقطه ممکنه به پکیج دریچه مرتبط با هوای آزاد تعبیه کرد
دوم اینکه بسیار دقت کنید در حین بازرسی علاوه برنصب پکیج اتصال دودکش یا لوله رابط دودکش هم وصل شده باشه و وضعیت تامین هوا هم معلوم باشه
در مورد قضیه ای که فرمودید من فکر میکنم منظور شرکت بوتان اینه که نمیشه همزمان دودکش دوجداره رو به یک لوله چه 10 و یا هر سایز دیگه ای وصل کرد چون خروجی دود و تامین هوا یکی میشن و این تناقض داره
و من الله توفیق
سلامسلام مهندس عزيز
منظور شركت بوتان و يا ساير شركت هاي سازنده اين است كه شما اجازه وصل كردن دودكش پكيج فن دار (دو جداره يا تك جداره) را به دودكش ساختمان نداري اما علت :
علت اين است كه در پكيج فن دار ،دود با فشار و سرعت از دودكش خارج ميشود و اگر مستقيم به فضاي آزاد تخليه نشود و به دودكش ساختمان وصل شود به احتمال زياد دود از درز هاي دودكش ساختمان به واحدهاي بالائي نشت ميكند و اين كار ممنوع است.
در ضمن مهندس عزيز ممنون از مواردي كه به درستي به آنها اشاره ميكنيد و براي دوستان ديگر هم اين موارد روشن ميشود.
موفق باشيد.
سلام
ممنون میشم اگه فایل یا مدرک این قضیه رو در اینجا قرار بدید . تا بشه در بازدید ها به اون استناد کرد و از این قضیه جلوگیری بعمل آورد .
البته جای سوال هست که چرا نصابان مجاز این مطلب رو با توجه به مسئولیت بالایی که دارند رعایت نمی کنند .
سلامسلام مهندس Ebram عزيز
من در تماس تلفني با اين شركت ها اين موضوع رو پيگير شدم و در نمايشگاه تاسيسات هم با كارشناسان فني اين شركت ها صحبت كردم كه اين مورد رو به درستي گوشزد كردند و هيچ نوشته يا مدركي مستندي فعلا ندارم،
نصاب هاي مجاز از مسئوليت خود كم اطلاع هستند و فكر ميكنند كليه مسئوليت ها به عهده كساني است كه نقشه را مهر و امضاء ميكنند يعني پيمانكار و مهندس و البته به تعدادي از اين نصاب ها به خصوص شركت ايران رادياتور اطلاع رساني نشده است اما نصاب هاي بوتان ظاهرا از چند فيلتر رد ميشوند و تا حدودي به روزتر هستند (البته تا حدودي)