بله .. دمای یخ زدن آب به فشار هم بستگی داره ... در سطح دریا آب در صفر درچه سانتی گراد یخ میزنه .. اما در ارتفاعات به دلیل کاهش فشار هوا آب در دماهای پایین تری از صفر یخ میزنه !!دوستان یه سوال دیگه دارم
آیا دمای یخ کمتر از صفر هم میشه؟
بله .. دمای یخ زدن آب به فشار هم بستگی داره ... در سطح دریا آب در صفر درچه سانتی گراد یخ میزنه .. اما در ارتفاعات به دلیل کاهش فشار هوا آب در دماهای پایین تری از صفر یخ میزنه !!دوستان یه سوال دیگه دارم
آیا دمای یخ کمتر از صفر هم میشه؟
ببخشید من یه مقاله یا اطلاعاتی در مورد فرآیند تولید گرانول نیاز دارم
ممنون میشم کمک کنید
دوستان امکان حذف پست ها هست؟ مثلا اگه بخوام یه پست خاص رو که خودم گذاشتم حذف کنم باید چیکار کنم؟
اگر پستتون قديمي نباشه و قابليت ويرايش داشته باشه بله.
گزينه ويرايش پست رو بزنين. بعد گزينه حذف رو انتخاب كنيد.
مرسی بابت راهنماییتون. گزینه ویرایش پست دقیقا کجاست؟ من چیزی پیدا نکردم
مرسی زیادسلام
اگر بیش از 24 ساعت از ارسال پست شما گذشته باشه دیگه امکان ویرایش اون رو ندارید ...
به همین دلیل هست که این گزینه رو نمی بینید ...
اما به همین پستی که هم اکنون دادید دقت کنید .. پاین اون پست گزینه ویرایش داره !!
با سلام خدمت همه ی دوستان.
میخواستم در مورد نرم افزار MS Projectبدونم،چه طور نرم افزاری هست؟محتوای این نرم افزار چیه؟
آیا جزوه آموزشی در این باشگاه برای این نرم افزار وجود داره؟
راهنمایی کنید لطفا.
سلام خدمت مهندسین محترم
لطف کنید راهنماییم کنید.
میخوام مقاله درمورد بازیافت گوگرد بگیرم که هم زبان اصلی و هم 2013 باشه از همه مهمتر رایگان بودنشه.
چه سایت یا سایتهایی ایجور مقاله ای گیرم میاد??
سلام خدمت مهندسین محترم
لطف کنید راهنماییم کنید.
میخوام مقاله درمورد بازیافت گوگرد بگیرم که هم زبان اصلی و هم 2013 باشه از همه مهمتر رایگان بودنشه.
چه سایت یا سایتهایی ایجور مقاله ای گیرم میاد??
درودسلام دوستان کمک فوری
یک نوع plunger valve با دبی ورودی 2.43m3/s و فشار 1.7 بار گیج و دمای 40.5 درجه و
خروجی به یک کندانسور با شرایط 0.12 بار مطلق و دمای 50 درجه اسپری میشه.
مشکلی که به وجود اومده ویبریشن زیادی داره .
راه حل رفع مشکل چیه ؟ و دلیل؟
کنترل ولو تو خط آب برگشتی از cooling tower هست و قطر لوله قبل و بعد از ولو 40 و 48 اینچه.
درودسلام دوستان
من میخام پایان نامه م ، cfd برنامه فلوئنت کار کنم ولی نمی دونم چه موضوعی کار کنم لطفا راهنمایی کنید.
درود
من نظرم اینه که ارتعاش کندانسور بخاطر دبی بالاست. کلا ارتعاش هر مبدل حرارتی میتونه چند عامل داشته باشه:
ارتعاش ناشی از سازه(مثلا در مبدل شل ان تیوب بخاطر نزدیکی لوله های محیطی با پوسته و برخورد اونا در حین کار یا فاصله زیاد صفحات نگهدارنده..)
و ارتعاش ناشی از جریان سیال مثل ورتکس، اغتشاش.. که با کاهش سرعت جریان رفع میشه یعنی کاهش دبی
سلام دوستان
ممکنه در مورد روابط افت فشار در مبدل حرارتی صفحه ای کمکم کنید.اینکه چه روابطی استفاده میشه.
ممنون
با سلام خدمت همه ی دوستان.
کسی که دانشجوی مهندسی شیمی هستش در وحله ی اول باید با چه نرم افزارهایی آشنایی پیدا کند؟
منظورم اینه که کدوم نرم افزارهای مهندسی شیمی نیاز بیشتری هستش که باید یاد بگیری؟
سلامبا سلام خدمت همه ی دوستان.
کسی که دانشجوی مهندسی شیمی هستش در وحله ی اول باید با چه نرم افزارهایی آشنایی پیدا کند؟
منظورم اینه که کدوم نرم افزارهای مهندسی شیمی نیاز بیشتری هستش که باید یاد بگیری؟