یک بانک خازن راه اندازی کردیم .
بعد از سویچ اف شدن بانک , ولتاژ در خازن ها تا مدت زمانی میمونه و این ولتاژ بسیار خطرناک هست. چه اقدامی صورت بگیره که این ولتاژ در کمترین زمان ممکن به نزدیکی صفر برسه؟
با تشکر از مهندسین
تا اونجا که می دونم( عملا خودم پیاده نکردم) از مقاومت های تخلیه و س.ک.سیونر زمین برای تخلیه ولتاژ بعد از قطع بانک خازنی از مدار و زمین کردن فیدر استفاده می شه. البته از س.ک.سیونر باید با تاخیر استفاده کرد تا بانک خازنی به اندازه کافی از طریق مقاومت های تخلیه دشارژ شده باشه تا س.ک.سیونر توانایی قطع جریان منتجه رو داشته باشه. فکر کنم طبق IEC باید در ۵ دقیقه ولتاژ به زیره ۵۰ ولت برسه.
این لینک رو اگه ببینید. کاملتر توضیح داده.