تاپيك سوال و درخواست (محل پاسخ گويي به نياز هاي اعضا)

مصطفی سده

عضو جدید
سلام.مهندس توی خیلی ازطراحی هامی بینم که اگه به فرض مثال یه پمپ200-65برای سیستم سیرکوله مناسب باشه (که طبق کاتالوگ قطر فلنچ رانش1/2 2هستش وقطر فلنچ مکش3اینچه)میان 3اینچ رو یه سایزبیشتر یعنی4اینچ انتخاب میکنن بعدقطر فلنچ رانش رو هم4اینچ میزنن یعنی دو سایز بیشتر.بعد به نظرتون چون باافزایش قطر سرعت کم میشه تاثیری توی هد پمپ نمیزاره؟یعنی فشار دهش پمپ کم نمیشه؟
 

mersad20

کاربر فعال
سلام.مهندس توی خیلی ازطراحی هامی بینم که اگه به فرض مثال یه پمپ200-65برای سیستم سیرکوله مناسب باشه (که طبق کاتالوگ قطر فلنچ رانش1/2 2هستش وقطر فلنچ مکش3اینچه)میان 3اینچ رو یه سایزبیشتر یعنی4اینچ انتخاب میکنن بعدقطر فلنچ رانش رو هم4اینچ میزنن یعنی دو سایز بیشتر.بعد به نظرتون چون باافزایش قطر سرعت کم میشه تاثیری توی هد پمپ نمیزاره؟یعنی فشار دهش پمپ کم نمیشه؟

سلام
قطر مكش و دهش پمپ مهم نيست بايد ببينيد سايزينگ طراحي شده چقدره حالا اگر قطر ورودي مكش يا دهش بيشتر يا كمتر بود بايد تبديل استفاده بشه قطر فلنچ ها مهم نيست
 

sabadi

عضو جدید
یه سئوال دیگه منبع انبساط اب سرد میتونه همون منبع انبساط اب گرم باشه یا نه بحث لوله کشیش پیچیده میشه
یه سئوال دیگه دبی گرمایش 90 جی پی ام
و سرمایش 280 جی پی ام هست
به نظرتون چند تا پمپ استفاده کنم خوبه
افت فشار هم 10 متر هست


?
??????
 

مصطفی سده

عضو جدید
سلام
منظور من پمپ های سیرکولس که افزایش قطرروفقط تازیرکلکتورمربوطه انجام میدن.این کار طراحان فقط به خاطر کاویتاسیونه وسوال من اینه که اگه قطر لوله دهش ومکش زیاد تربشه چه تغییراتی توی هد ودبی پمپ ایجاد میشه؟ممنون
 

مصطفی سده

عضو جدید
سلام
توی طراحی سیستم های دو فصلی مبنای محاسبات رابردبی آب سرد میزارن.ومنابع انبساط روبایدبرای هراجزایی از موتورخونه(دیگ وچیلر)به صورت مجزاطراحی کرد.به نظر من شما از سه پمپ بادبی هریک140gpmبه صورت موازی استفاده کنین که یکی ازپمپ ها به عنوان رزروباشه(بادور موتور1450rpm)
 

orpiment

عضو جدید
با سلام

اگه ممکنه لطفا توضیح مختطری راجع به فشار بارومتر پمپ آب بهم بدید واسه یه ساختمان یک طبقه
من تیوپ منبع انبساط را عوض کردم و فشارش رو روی 30 بار تنظیم کردم
ولی الان وصلش که کردم به پمپ عقربه پمپ روی 6 میاد !!
میخوام بدونم رو چند استاندارشه ؟ و اینکه چه جوری میشه کمش کرد که از حد استاندارد فشار نزنه بالا
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
یه سئوال دیگه منبع انبساط اب سرد میتونه همون منبع انبساط اب گرم باشه یا نه بحث لوله کشیش پیچیده میشه
یه سئوال دیگه دبی گرمایش 90 جی پی ام
و سرمایش 280 جی پی ام هست
به نظرتون چند تا پمپ استفاده کنم خوبه
افت فشار هم 10 متر هست
سلام
شرمنده من مسافرتم وکمتر میتونم ان به شم و به مدارکی هم دسترسی ندارم لذا اونی که تو ذهنم هست رو مینویسم
بین منبع انبساط و دیگ یا چیلر هیچ شیر قطع و وصلی نباید باشه پس نمیتونین منبع مشترک استفاده کنین
پمپهارو باید طوری انتخاب کنین که در زمستان وتابستان باکارکردن یک یا دو یا همه انها به دبی مورد نظر برسین پس برای شرایطی که شماگفتین بهتره سه پمپ اصلی هرکدام 93 گالن دردقیقه بذارین و یک رزرو تا در تابستان 3 دستگاه کارکنه و در زمستان یک دستگاه
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
سلام.مهندس توی خیلی ازطراحی هامی بینم که اگه به فرض مثال یه پمپ200-65برای سیستم سیرکوله مناسب باشه (که طبق کاتالوگ قطر فلنچ رانش1/2 2هستش وقطر فلنچ مکش3اینچه)میان 3اینچ رو یه سایزبیشتر یعنی4اینچ انتخاب میکنن بعدقطر فلنچ رانش رو هم4اینچ میزنن یعنی دو سایز بیشتر.بعد به نظرتون چون باافزایش قطر سرعت کم میشه تاثیری توی هد پمپ نمیزاره؟یعنی فشار دهش پمپ کم نمیشه؟
سلام
نه سایز انتخابی شما به فشار پمپ ربطی نداره
شما سایز رو بر اساس دبی اب وسرعت مجاز انتخاب کنین و قطر مکش ودهش پمپ برای یک طول بسیار کمه و معمولن اگه بر اساس اون برین سرعت خیلی بالا بدست میاد
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
با سلام

اگه ممکنه لطفا توضیح مختطری راجع به فشار بارومتر پمپ آب بهم بدید واسه یه ساختمان یک طبقه
من تیوپ منبع انبساط را عوض کردم و فشارش رو روی 30 بار تنظیم کردم
ولی الان وصلش که کردم به پمپ عقربه پمپ روی 6 میاد !!
میخوام بدونم رو چند استاندارشه ؟ و اینکه چه جوری میشه کمش کرد که از حد استاندارد فشار نزنه بالا
سلام دوست گرامی
همینطور که خودتون هم حتمن میدونین واحد اصلی فشار نیوتن بر متر مربعه یعنی نیرو تقسیم بر سطح
هر نیوتن بر مترمربع یک پاسکال نیز گفته میشه اما فشار یک پاسکال مقدار خیلی کوچیکیه واگه بخواییم فشارهارو برحسب پاسگال بیان کنیم اعداد خیلی بزرگی همیشه باید بگیم، بنابراین هر 100000 یکصدهزار پاسگال معادل یک بار نامگذاری شده است
که معادل یک اتمسفر نیز میباشد فشار پشت شیرالات اگه یک تا دوبار باشه مناسبه که البته در مراجع مختلف برای هر نوع مصرف کننده یک خداقل فشاری ذکر شده است .اما در هرصورت شیرالات موجود متداول فشار بیشتر از 4بار را نمیتونن تحمل کنن پس حداکثر فشار برای مصرف کننده ها نباید از 4 بار بیشتر بشه پس شما برای یک ساختمان یک تا دوطبقه اگه فشار 2 بار تنظیم کنین عالیه (بین حداقل و حداکثر مجازه)
اما اون فشاری که شما روی 30 تنظیم کردین واحدش پوند بر اینچ مربع بوده (psi) و چون حدودن 15 پوند براینچ مربع معادل یک بار هس پس فشارخوبی تنظیم کردید
از طرفی هر بار تقریبن معادل فشاریه که 10 متر ستون اب ایجاد میکنه بنابرین اکثر مواقع روی پمپها برحسب متر ستون اب فشار رو مینویسن که اگه اونو بر 10 تقسیم کنین همون فشار برحسب بار بدست میاد
 

saman_me

عضو جدید
سلام دوستان يه پرو‍ژه طراحي سيستم تهويه مطبوع خودرو دارم كه بار حرارتي خودرو رو بدست آوردم.
كاتالوگ انتخاب اواپراتور،كندانسور و كمپرسور و شير انبساط مرتبط با خودرو رو اگه كسي داره ممنون ميشم برام بزاره
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
سلام دوستان يه پرو‍ژه طراحي سيستم تهويه مطبوع خودرو دارم كه بار حرارتي خودرو رو بدست آوردم.
كاتالوگ انتخاب اواپراتور،كندانسور و كمپرسور و شير انبساط مرتبط با خودرو رو اگه كسي داره ممنون ميشم برام بزاره

سلام دوست گرامی
اگه دیر ج دادم به خاطر اینه که من همچین کاتالوگی ندارم حالا بقیه دوستان شاید داشته باشن...
 

sabadi

عضو جدید
سلام دوستان يه پرو‍ژه طراحي سيستم تهويه مطبوع خودرو دارم كه بار حرارتي خودرو رو بدست آوردم.
كاتالوگ انتخاب اواپراتور،كندانسور و كمپرسور و شير انبساط مرتبط با خودرو رو اگه كسي داره ممنون ميشم برام بزاره

سلام
من تا حالا ندیدم همچین کاتالوگایی رو
یعنی تا حالا ندیدم مثلا کسی گفته باشه من رفتم فلان اواپراتور رو با فلان ظرفیت برای ماشینم خریدم
ممکنه اگه انگلیسی سرچ کنی بتونید پیدا کنید
 

محمد6

عضو جدید
سلام دوستان
من يه سوال در مورد بستن شير اصلي شوفاژ موتورخانه دارم.
من هر سال موقع بستن شوفاژ از موتورخانه فقط يك شير رو ميبندم البته نميدونم اون شير رفت هست يا برگشت. حالا سوالم اينه كه ايا لازمه هر دو شير رفت و برگشت به رادياتورها بسته بشه يا بستن فقط همون يك شير كافيه؟؟؟
ضمنا امسال كه اون شير رو بستم ديدم اطرافش خيلي زياد رسوب گرفته، آيا ممكنه علت اين رسوب همين باشه كه فقط يك شير رو ميبندم؟
ممنون ميشم اگه كسي راهنمايي كنه
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
سلام دوستان
من يه سوال در مورد بستن شير اصلي شوفاژ موتورخانه دارم.
من هر سال موقع بستن شوفاژ از موتورخانه فقط يك شير رو ميبندم البته نميدونم اون شير رفت هست يا برگشت. حالا سوالم اينه كه ايا لازمه هر دو شير رفت و برگشت به رادياتورها بسته بشه يا بستن فقط همون يك شير كافيه؟؟؟
ضمنا امسال كه اون شير رو بستم ديدم اطرافش خيلي زياد رسوب گرفته، آيا ممكنه علت اين رسوب همين باشه كه فقط يك شير رو ميبندم؟
ممنون ميشم اگه كسي راهنمايي كنه
سلام
از نظرکلی شما یک شیر روببندین دیگه اب داغ سیرکوله نمیشه و کافیه ولی اگه هردو شیر رفت وبرگشت رو ببندین بهتره چون یکی اینکه بخشی ازاب داخل رادیاتورها در اثر تماس بااب دیگ، گرم میشه وانرژی مصرف میکنه ودوم اینکه اگه سیستم نشتی داشته باشه این نشتی بخشی از اب رو درطول سال هدر میده پس بهتره هردو شیر رو ببندین
به نظرمن رسوب همیشه هست و به بستن یک یادو شیر بستگی نداره

دوستان شاید پاسخ بهتری داشته باشن که میفرمایند..
 

محمد6

عضو جدید
سلام
از نظرکلی شما یک شیر روببندین دیگه اب داغ سیرکوله نمیشه و کافیه ولی اگه هردو شیر رفت وبرگشت رو ببندین بهتره چون یکی اینکه بخشی ازاب داخل رادیاتورها در اثر تماس بااب دیگ، گرم میشه وانرژی مصرف میکنه ودوم اینکه اگه سیستم نشتی داشته باشه این نشتی بخشی از اب رو درطول سال هدر میده پس بهتره هردو شیر رو ببندین
به نظرمن رسوب همیشه هست و به بستن یک یادو شیر بستگی نداره

دوستان شاید پاسخ بهتری داشته باشن که میفرمایند..

خيلي ممنون كه لطف كرديد پاسخ داديد دوست عزيز.
حالا اگه من بخوام شير دوم رو كه رفت يا برگشت هست ببندم چطور پيداش كنم؟! من از 3 تا شير موجود وسطي رو ميبستم هميشه! و البته فكر كنم يه شير اب گرم هم به منبع انبساط ميره. حالا چطور ميشه فرق بين شير رفت يا برگشت به رادياتور رو با لوله اي كه به منبع انبساط ميره متوجه شد؟!
ببخشيد سوالام زياد شد.
 

nm1370

عضو جدید
سلام
اگه کسی راجع به موضوعای زیر مقاله یا فایل پاورپوینت(به زبان فارسی!) داره لطفا خبر بده، باید در مورد یکیشون کنفرانس بدم

1. pumped hydro system

2. compressed air energy storage system

3. سناریوی تولید برق در ایران
 

86117007

عضو جدید
سلام. بی زحمت
استاندارد ملی طراحی سیستم آتشنشانی رو می خواستم.
در ضمن اگه کسی فایلی در مورد آبرسانی داره لطفا بطاره
با تشکر
 

محمد6

عضو جدید
خيلي ممنون كه لطف كرديد پاسخ داديد دوست عزيز.
حالا اگه من بخوام شير دوم رو كه رفت يا برگشت هست ببندم چطور پيداش كنم؟! من از 3 تا شير موجود وسطي رو ميبستم هميشه! و البته فكر كنم يه شير اب گرم هم به منبع انبساط ميره. حالا چطور ميشه فرق بين شير رفت يا برگشت به رادياتور رو با لوله اي كه به منبع انبساط ميره متوجه شد؟!
ببخشيد سوالام زياد شد.
سلام. ببخشيد من سوال ديگه اي برام پيش اومد.
آيا رنگهاي لوله ها (مثلا براي ما زرد و قرمز است) نشان دهنده رفت بودن يا برگشت بودن اون هست؟ اين شيري كه من هميشه ميبستم قرمز هست لولش، و يه لوله زرد دقيقا كنارش و به همون قطر هست يعني ايندو رفت و برگشت به رادياتور هستند؟
بازم از لطفتون سپاسگزارم:gol:
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
سلام. ببخشيد من سوال ديگه اي برام پيش اومد.
آيا رنگهاي لوله ها (مثلا براي ما زرد و قرمز است) نشان دهنده رفت بودن يا برگشت بودن اون هست؟ اين شيري كه من هميشه ميبستم قرمز هست لولش، و يه لوله زرد دقيقا كنارش و به همون قطر هست يعني ايندو رفت و برگشت به رادياتور هستند؟
بازم از لطفتون سپاسگزارم:gol:
سلام
درسته همونا لوله های رفت وبرگشتن
لوله قرمز به معنی لوله رفت بداخل ساختمان ولوله زرد برگشته
در مسیر منبع انبساط هیچ شیری نیست و نباید باشه....
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
سلام. بی زحمت
استاندارد ملی طراحی سیستم آتشنشانی رو می خواستم.
در ضمن اگه کسی فایلی در مورد آبرسانی داره لطفا بطاره
با تشکر
سلام
ایران استاندارد ملی طراحی اتش نشانی نداره (منکه تا حالا ندیدم)
باید از NFPA استفاده کنین
 

مصطفی سده

عضو جدید
سلام
شما ملاک اصلیتون رو روی کلکتور رفت وبرگشت بذارین نه رنگ لوله ها.همیشه لوله ای که ازبالای دیگ خارج شده لوله رفت ولوله ای که از پایین خارج شده لوله ی برگشته.درضمن نبایددر مسیرمنبع انبساط هیچ شیر قطع ووصلی باشه اگه هست شما سیستم رو اصلاح کن وبرش دار
 

m4747

عضو جدید
با سلام خدمت مهندسان عزیز
یه مقاله در مورد گلد فین ها (gold fins) میخواستم اما جایی پیدا نمیکنم
در مورد تفاوت آنها با پره های معمولی و انتقال حرارتشان، مواد استفاده ، و فاصله فین ها در سیستم های مختلف
از مهندسان خواهش میکنم هر کس میتونه کمکم کنه
با تشکر
 

s*architect

عضو جدید
سلام.
در مورد داکت و رایزر مطلب و عکس نیاز دارم.
کتاب یا سایت معتبری اگر در این زمینه می شناسید لطفا بهم معرفی کنید.
ممنون.
 

m4747

عضو جدید
با سلام خدمت مهندسان عزیز
یه مقاله در مورد گلد فین ها (gold fins) میخواستم اما جایی پیدا نمیکنم
در مورد تفاوت آنها با پره های معمولی و انتقال حرارتشان، مواد استفاده ، و فاصله فین ها در سیستم های مختلف
از مهندسان خواهش میکنم هر کس میتونه کمکم کنه
با تشکر
کسی نیست کمک کنه؟:(
 

sabadi

عضو جدید
سلام دوستان

میدونید دمای اب ورودی لوله کشی شهر در تابستان و زمستان چه مقداره؟
یعنی ابی که وارد منبع دوجداره میشه چقدر هست؟ تابستان و زمستان؟
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
سلام دوستان

میدونید دمای اب ورودی لوله کشی شهر در تابستان و زمستان چه مقداره؟
یعنی ابی که وارد منبع دوجداره میشه چقدر هست؟ تابستان و زمستان؟
سلام شما دمای اب ورودی تابستانو برا چی میخواید؟
تو شهرای مختلف قطعن فرق میکنه اما اکثر مراجع دمای اب ورودی رو 60 فارنهایت درنظر گرفتن که تا 140 فارنهایت برای آبگرم مصرفی گرم میشه
 

mersad20

کاربر فعال
طراحي درست منهول براي فاضلاب ساختمان چيه ؟ كجا بايد از منهول استفاده بشه ؟
ايا فضولات در مسير منهول گير نميكنن؟
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
طراحي درست منهول براي فاضلاب ساختمان چيه ؟ كجا بايد از منهول استفاده بشه ؟
ايا فضولات در مسير منهول گير نميكنن؟

سلام
منهول در شبکه های فاضلاب استفاده میشه ایا منظورتون از فاضلاب ساختمان همونه؟
هینطور مه از اسمش پیداس دریچه ای هس که ادم توش جا میشه و قطرش حداقل یک متره
در شبکه های جمع اوری فاضلاب به فواصل حرود 50 مت که البته به قطر لوله بستگی داره و جاهایی که خط لوله تغییر زاویه داره یا چند تا لوله بهم میرسند ایجاد میشه
منهول ذمیتونه اجری یا بتنی و برای مواد شیمیایی از جنس پلی اتیلن هم باشه
داخل منهول با استفاده از ملات سیمان کاملن کفش ماهیچه کشی و تمیز میشه که مشکلی برای عبور فاضلاب نداره
از منهول برای سیخ زدن ورفع گزفتگی اختمالی شبکه هم استفاده میشه
 