تاپيك سوال و درخواست (محل پاسخ گويي به نياز هاي اعضا)

mersad20

کاربر فعال
محاسبه پمپ برگشت آبگرم

محاسبه پمپ برگشت آبگرم

با سلام
چطوری میشه پمپ برگشت اب گرم را محاسبه نمود؟ برای محاسبه دبی و هد نیازه که هد به راحتی بدست میاد اما دبی را چطوری باید در بیاریم؟ این دبی بر اساس کدوم جدول یا فرمول هست؟
 

Mehdi In

عضو جدید
تاسیسات (گرمایش -سرمایش-تهویه )درپارکینگ های طبقاتی بهتره چی باشه؟؟؟؟

تاسيسات گرمايشي: يونيت هيتر و در سيستم هاي جديد هم گرمايش از كف كار مي كنن.
تاسيسات سرمايشي هم پاركينگ نداره اصلا
براي سيستم تهويه هم بهترين شيوه هواكش مركزي هستش كه بر اساس متراژ هر طبقه تعداد دريچه ها مشخص مي شه و فن مركزي هم روي پشت بام قرار مي گيره،‌اين هواكش هم بايد هميشه روشن باشه.
 

Mehdi In

عضو جدید
دوستان برای انجام پروژه لیسانسم دنبال مطلب هستم. ممنون میشم کمکم کنید.

عنوان پايان نامه :طراحی و بهینه سازی سیستم تهویه مطبوع برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی (با شرایط اقلیمی رشت)

در این پایان نامه موارد ذیل باید توسط دانشجو انجام شود:
1- مطالعه بر روی سیستم های تهویه مطبوع موجود در تامین آسایش ساکنین واحدهای مسکونی
2- انتخاب یک ساختمان مسکونی در شرایط اقلیمی رشت (با طبقات مختلف)
3- محاسبه بار حرارتی و برودتی ساختمان در فصول مختلف سال به کمک نرم افزارهای مهندسی(Carrier , …)
4- طراحی و انتخاب تجهیزات همراه با ارائه نقشه های اجرائی
5- ارائه راه حل هایی برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان و طراحی بهینه تجهیزات تاسیساتی
6- ارائه گزارش کاملی از محاسبات و انتخاب تجهیزات در پایان نامه، طبق استاندارد موجود.

ببين دوست من براي طراحي سيستم تاسيسات مكانيكي ساختمون اول از همه بايد شرايط پروژه رو بررسي كني. سيستم هاي موجود براي طراحي خيلي زياده از ساده ترينش كه كولر آبي و شوفا‍ژ هستش شروع مي شه تا هواسازهاي مولتي زون كه براي ساختمانهاي اداري تجاري و درجه لوكس بالا استفاده مي شه.
در مورد اقليم رشت و محاسبه بار حرارتي و برودتي هم بايد بگم كه نرم افزار كرير ورژن 4.2 (آخرين ورژن) مهندس وكيل الرعايا همراه با سي دي هستش توي بازار كه مي توني تهيه كني. به درد آيندت هم مي خوره. توش تمام سئوالاتت رو جواب داده.
اما راه كار كاهش مصرف انرژي در ساختمون: استفاده از پنجره هاي دو جداره،‌ به كار گيري عايق حرارتي در جداره هاي ديوار (كه البته اين دو مورد جزو الزامات مقررات ملي ساختمون هستش و بايد اجرا بشه) عايق كاري لوله ها و كانالهاي هوا،‌ و در نهايت استفاده از سيستم مدريت انرژي در ساختمون هستش كه بسته به متراژ ساختمون از كوچكترين سطح كنترل تا مديريت يكپارچه دسته بندي مي شه.
 

Mehdi In

عضو جدید
سلام
تو سیستم فاضلاب کشی ساختمانهای بلند، هر چند طبقه باید تو بایزر فاضلاب سرعت گیر گذاشت؟
هر چند طبقه باید رایزر ونت رو به رایزر فاضلاب وصل کرد؟
برای لوله های پوش فیت حداکثر چند طبقه رو برای تست همزمان پیشنهاد می کنید؟
ممنون

رايزر فاضلاب در ساختمان به هيچ وجه سرعت گير نمي خواد،‌ چون مواد بعد طي مسافت به سرعت حد مي رسن و سرعتشون بيشتر نمي شه.
طبق كتاب طباطبائي بايد هر 3 طبقه ونت رو به رايزر متصل كرد.
 

sheitonak

عضو جدید
کاربر ممتاز
می شه درباره یونیت هیتر توضیح بدینن شیوه کارش رو؟
 

Mehdi In

عضو جدید
می شه درباره یونیت هیتر توضیح بدینن شیوه کارش رو؟


يه سري لوله پره دار هستش كه آب گرم يا داغ و يا بخار داخلش جريان داره، يك فن بزرگ هم باد رو از روي لوله ها عبور مي ده و به داخل فضا مي دمه،‌ و بيشتر هم روي ديوار و در ارتفاع نصب مي شه.
براي انتخابشم مثل فن كويل عمل مي شه،‌كافيه بار حرارتي محل رو بر حسب بي تي يو بر ساعت به دست بياري و از روي كاتالوگش انتخاب كني. محل قرار گيريش هم بر اساس استانداردهاي محل قرارگيري تجهيزات جابجائي اجباري هستش.
 

Mehdi In

عضو جدید
چاله كندانس

چاله كندانس

سلام،‌ اگه كسي در مورد چاله كندانس،‌ نحوه طراحي و انتخاب پمپ هاش توي سيستم هاي بخار اطلاعاتي داره در ميون بزاره،‌ممنون
 

eng mita

عضو جدید
با سلام
چطوری میشه پمپ برگشت اب گرم را محاسبه نمود؟ برای محاسبه دبی و هد نیازه که هد به راحتی بدست میاد اما دبی را چطوری باید در بیاریم؟ این دبی بر اساس کدوم جدول یا فرمول هست؟
سلام.دوست من دبی آب گرمی که تو لوله برگشت وجود داره برابر با دبی کویل منبع آب گرمه.یعنی شما دبی منبع کویل دار رو حساب کن و ازش استفاده کن.برای بدست آوردن دبی کویل منبع هم:
حداکثر مصرف روزانه =A
0.75 * حجم منبع کویل دار = B
حاصل تفریق (A-B) رو تقسیم بر پیک زمان مصرف کنید!که این پیک از جداول برای کاربری های مختلف متفاوته!ساختمون مورد نظرتون اگه پارتمانه پیک مصرفش حدوداً 3.5 باید باشه امیدوارم کمکی بوده باشه.
 

reza2495

عضو جدید
کولرهای آبی

کولرهای آبی

میخواستم ببینم کولرهای آبی رو چه طوری میشه سر راهش یه ترموستات گذاشت که دما رو کنترل و تنظیم کنه؟ چه ترموستاتی باید باشه و کجا باید قرار بگیره؟ ممنون میشم راهنمایی کنید;)
 

Mehdi In

عضو جدید
میخواستم ببینم کولرهای آبی رو چه طوری میشه سر راهش یه ترموستات گذاشت که دما رو کنترل و تنظیم کنه؟ چه ترموستاتی باید باشه و کجا باید قرار بگیره؟ ممنون میشم راهنمایی کنید;)

كولر آبي چون دماي خشك محيط رو پائين نمي ياره گذاشتن ترموستات كار اشتباهي هستش و كارائي نداره
 

مجید313

عضو جدید
کمک برای انتخاب رشته

کمک برای انتخاب رشته

سلام خدمت همه دوستان.کوچیکتون مجید درآزمون کاردانی به کارشناسی رشته تاسیسات حرارتی وبرودتی مجاز به انتخاب رشته شدم.رتبه ام1819دربین3528 داوطلب می باشد به نظر شما ها در بین 16رشته محل که4تاش روزانه 4تاش شبانه و8تاش غیرانتفاعی هست کدامش رو انتخاب کنم بهتره
 

mersad20

کاربر فعال
پمپ برگشت آبگرم بهداشتی در موتورخانه

پمپ برگشت آبگرم بهداشتی در موتورخانه

با سلام
دوستان عزیز کسی اطلاعاتی در مورد نحوی محاسبه پمپ خطی برگشت ابگرم بهداشتی داره ؟ نحوه محاسبه را میخواستم یعنی دبی را چه میزان باید در نظر بگیریم
 
  • Like
واکنش ها: sefr

Mehdi In

عضو جدید
با سلام
دوستان عزیز کسی اطلاعاتی در مورد نحوی محاسبه پمپ خطی برگشت ابگرم بهداشتی داره ؟ نحوه محاسبه را میخواستم یعنی دبی را چه میزان باید در نظر بگیریم

1- تعيين طول كل رفت و برگشت لوله آب گرم بهداشتي (يعني تقريبا رفت تا آخرين وسيله بهداشتي ضربدر دو) واحد فوت
2- ضرب كردن طول بدست آمده در عدد 30 (ميزان تقريبي تلفات حرارتي از لوله هاي عايق يپچ شده - براي لوله هاي بدون عايق عدد 60) واحد بي تي يو بر فوت ساعت
3- تقسيم عدد بدست آمده بر عدد 10000 (8.33*60*20)
عدد نهايي دبي پمپ مي باشد.
هد هم كه مي شه 300 ميلي اينچ بر فوت يا 2.5 فوت بر صد فوت ضرب در طول مسير برگشت
يه سنسور هم مي گذارن روي مسير برگشت تا با كاهش 20 درجه فارنهايت پمپ رو روشن كنه
 

Milad Farzam

عضو جدید
گزارش کار آموزی تاسیسات ساختمان.....خیلی خیلی فوری

گزارش کار آموزی تاسیسات ساختمان.....خیلی خیلی فوری

سلام مهندسای عزیز
بی زحمت اگه کسی گزارش کار آموزی ساختمان داره برام لطف میکنه؟!خیلی عجله ای لازمه...ممنون از همتون
 

am mech

عضو جدید
متخصص سایکرومتری

متخصص سایکرومتری

سلام
برا انجام یک پروژه نون و آب دار به یکی که تو سیستم های سایکرومتریک استاد باشه نیاز دارم، کسی هست که بتونه کمکم کنه؟
 

mr.rahjou

کاربر فعال
1- تعيين طول كل رفت و برگشت لوله آب گرم بهداشتي (يعني تقريبا رفت تا آخرين وسيله بهداشتي ضربدر دو) واحد فوت
2- ضرب كردن طول بدست آمده در عدد 30 (ميزان تقريبي تلفات حرارتي از لوله هاي عايق يپچ شده - براي لوله هاي بدون عايق عدد 60) واحد بي تي يو بر فوت ساعت
3- تقسيم عدد بدست آمده بر عدد 10000 (8.33*60*20)
عدد نهايي دبي پمپ مي باشد.
هد هم كه مي شه 300 ميلي اينچ بر فوت يا 2.5 فوت بر صد فوت ضرب در طول مسير برگشت
يه سنسور هم مي گذارن روي مسير برگشت تا با كاهش 20 درجه فارنهايت پمپ رو روشن كنه

معمولا اگر تعداد زانویی ها در طول مسیر زیاد باشد ضریب افت فشار آن زانویی را نیز در محاسبات دخیل میکنیم.
 

anishtain4

عضو جدید
دوستان کسی یه لینک غیر از 4shared از hap 4.5 داره؟ من با این سایت مشکل دارم هی دانلودم رو ریست می کنه
 

A-KH

عضو جدید
برای سایزینگ لوله های سیستم گرمایش جدولی وجود داره؟
 

deljavan

عضو جدید
اگه منظورتون لوله های فولادی سیاه برای شوفاژ هست که میتونین از کتاب طباطبایی پیدا کنین;)
 

mr.rahjou

کاربر فعال
اگر تا به حال صدای موتور بدون صدا خفه کن را شنیده باشید می دانید که یک صدا خفه کن یا تا چه حد روی صدا تأثیر دارد.درون آن تعدادی مجرای ساده با سوراخ هایی روی آن وجود دارد.این مجرا ها و محفظه ها به خوبی یک ساز موسیقی تنظیم شده اند.طوری طراحی شده اند تا امواج صدای تولید شده توسط موتور را به نحوی بازتاب کنند که تا حدی یکدیگر را خنثی کنند. صدا خفه کن ها از چند فناوری جالب استفاده می کنند تا صدا را کم کنند.







 

stefan0

عضو جدید
سلام دوستان
بنده می خواستم بدونم نحوه محاسبه یک فواره معمولی چطوریه مثلا می خوایم یک استخر بزنیم که داخلش یک فواره باشه و این فواره آب رو تا مثلا ارتفاع2متر بفرسته.نحوه انتخاب پمپ و... رو می خواستم.با تشکر
 

gomnam68

عضو جدید
سلام..میخواستم بدونم واسه یه سالن سخنرانی با ظرفیت 100 نفر از چه نوع وسیله سرمایش و گرمایش استفاده میکنن وچرا؟به اقلیم هم ربط داره؟مثلا تو اقلیم یزد...ممنون
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
Sina Soleimani پرسش و پاسخ در مورد پایپینگ، نقشه ها، مدارک و ... مهندسی تاسیسات 26

Similar threads

بالا