سلام طراحی 89 رو دوباره گذاشتم قبلیه واضح نبود در ضمن گفته بودم که پلان طبقات رو اصلاح کردم لطفا نظر بدید
پارکینگتون درست نیست. پشت هر ماشین ۵ متر طول فضای مانور ماشین باید تامین بشه .
مشاهده پیوست 111805
سلام طراحی 89 رو دوباره گذاشتم قبلیه واضح نبود در ضمن گفته بودم که پلان طبقات رو اصلاح کردم لطفا نظر بدید
سلام ممنون که نظر دادیدپارکینگتون درست نیست. پشت هر ماشین ۵ متر طول فضای مانور ماشین باید تامین بشه .
سلام دوست عزیز و خسته نباشیدسلام دوستان،این طرح واسه آزمون89 لطفا ایراداش رو بم بگین مشاهده پیوست 112422
سلام دوست عزیزمشاهده پیوست 111805
سلام طراحی 89 رو دوباره گذاشتم قبلیه واضح نبود در ضمن گفته بودم که پلان طبقات رو اصلاح کردم لطفا نظر بدید
سلام دوست عزیز
ایرادی که وجود داره اینه که در ضلع شمالی شما کلا 2 متر عقب نشینی کردی در صورتی که اینجا باید از جایی که برای فضاها پنجره در نظر میگیری (به دلیل وجود همسایگی و عدم اشرافیت)حداقل 3 متر فاصله داشته باشه تا همسایه که شما 2 متر در نظر گرفتی که اشتباست.(با توجه به اینکه زیربنا بیشتر از 200 متره)
کار بچه ها رو نگاه کن که تو اون ضلع به اندازه ی 3 متر در 4 متر یه عقب نشینی(که همون نورگیر ه) در نظر گرفتند.
در اینصورت شما اون نورگیر داخلی برای واحد شمالی رو میتونید حذف کنید.در واحد جنوبی هم طوری فضا ها رو دربیارید که فقط آشپزخونه از یه نورگیر 2 در 3 استفاده کنه.
ساقی جان حق با فرناز خانمه.با 2 متر عقب نشینی نمیتونید ازش به فضای اقامتی تون(پذیرایی ، خواب ) نور بدین چون جدا از بحث اشرافیت طبق ضوابط حداقل عمق لازم نورگیری به این فضاها 3متره.به نحوه اجرا ساختمان در مکان های مختلف هم استناد نکن چون مثلا همین الان بعضی ضوابط طراحی شهرداری تهران با مقررات ملی یکی نیس.مثلا عرض پله دوطرفه تو تهران 2.10 هستش ولی تو مقررات ملی 2.40سلام فرناز جون خیلی خوشحال شدم که هنوز به این سایت و ما توجه دارید این عقب نشینی نورگیر حساب نمیشه که 3 متر عرض داشته باشه و به خاطر عدم اشراف به همسایه ها هم طبق قوانین باید پنجره ها اکابه بیشتری داشته باشند اخه من توی خیلی جاها دیدم اینطور طراحی میکنند و حتی عرض رو هم از اینی که هست کمتر هم میگیرند البته شما درست میگید میشد طوری طراحی کرد که فقط آشپزخانه نورگیر بخواد
خواهش میکنم منم مثل شما هستم.پارسال طراحی قبول نشدم.سلام فرناز جون خیلی خوشحال شدم که هنوز به این سایت و ما توجه دارید این عقب نشینی نورگیر حساب نمیشه که 3 متر عرض داشته باشه و به خاطر عدم اشراف به همسایه ها هم طبق قوانین باید پنجره ها اکابه بیشتری داشته باشند اخه من توی خیلی جاها دیدم اینطور طراحی میکنند و حتی عرض رو هم از اینی که هست کمتر هم میگیرند البته شما درست میگید میشد طوری طراحی کرد که فقط آشپزخانه نورگیر بخواد
خیل ممنون از جوابتون ولی منظور از الان چیه؟ یعنی قانون جدید اومده؟ ببخشید متوجه نشدم
الان دیگه مهم نیست که 2 متر جلو بیای یا نه مهم اینه که هر مقدار جلو اومدی به همون میزان باید نورگیر کار کنی
مشاهده پیوست 111805
سلام طراحی 89 رو دوباره گذاشتم قبلیه واضح نبود در ضمن گفته بودم که پلان طبقات رو اصلاح کردم لطفا نظر بدید
بچه ها شما مطابق با مبحث چهارم طراحی می کنین یا ضوابط شهرداری؟ در بعضی قسمتها مثل نورگیرها و پارکینگ اختلاف زیادی بین این دوتا هست و تامین نورگیر مطابق مبحث چهارم سخت بنظر میرسه از طرفی بعضی از استاندارهای مبحث 4 مثل حداقل عرض آشپزخانه که80/1 قید شده واقعا منطقی بنظر نمیرسه
درسته عرض آشچزخانه 180 ولی به خاطر کشیدگی واپن نبودن حالت بسته وحس راهرو بودن میده ناراحت نشید منظور بدی ندارم اگه شما نظر دیگه ای داریدمختارید
من نگقتم عرض پله زیاده منظورم این بود اگه دو طرفه باشه فضای کمتری میگیره (چون اینجا عرض زمین کم هست میشد از حداقل ها استفاده کنیم)
من فکر میکردم به فضای خالی بین راهپله ها چشم پله میگن شما به چی میگید؟
واقعا در برای معلولین 160 هست؟قوانینشون هم با هم سازگار نیست
متاسانه کامنتتون رو بعد از کلاس دیدمموفق باشی،در باره جزئیات اگه فهمیدی منابع جدید چی هستن مخصوصا سازه نگهبان ممنون میشم برای طراحی خیلی نگرانم راستش من دسترسی به کلاس ندارم نمیدونم این نقد هایی که تا حالا توی این سایت دیدم کافی و درسته یا چیزی که نظام می خواد فرا تر از این حرفاس؟اگه برات ممکن بود اطلاعاتتو در اختیارمون بزار
راستی نحوه استفاده از مبحث 3(حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)را بپرس مثلا اینکه بدونیم دسترس های خروج توی پلانمون کدوما هستن و چقدر باید باشند مهمه؟یا خروج ها رو برسی کنیم؟
نحوه نشون دادن تاسیسات مثلا کولر آبی و ..چطوره؟ از مصوبات شورای عالی چه قسمت هایی توی طراحی مهمه؟ضوابط آتشنشانی و بلند مرتبه سازی رو بگیر و معلولین(تا منابعی که داریم دقیق باشه)
از مبحث 18 و 20 چطور استفاده میشه توی طراحی؟آیا ممکنه موضوع طراحی ساختمانی با مصالح بنایی باشه؟موضوعاتی که ممکنه سوال بیاد چی هستند؟اگه آشپزخانه اپن استفاده کنیم ایرادی داره؟ابعاد ستونها دیوارها آسانسور راه پله درز انقطاع نورگیرها وداکت ها و..هرچیزی که به ذهنت میرسه بپرس . جزئیاتی که برای طراحی میان چی هستن ویک نمونه بگیر.
سلام ممنون که دوباره اومدید و پلانمو بررسی کردیدسلام عزیزم
1- ترسیم فنی خیلی مهمه:جهت پله، ستون گذاری (پله هاتون ستون نداره)، آکس بندی اندازه گذاری و...
2- وقتی یدونه آسانسور داریم باید ابعادش مناسب برای ویلچر بتشه که چاهش 190*160 و کابینش 140*110 و دربش اتوماتیک و در آسانسور 80. لابی مناسب برای آسانسور ویلچر بر 150*150 - حتا اگه این ها رو هم لحاظ نکنی مناسبه عمق راهروی جلوی آسانسورت حداقل 140 باشه- بهتره کنار پله داکت داشته باشیم تا فشار مثبت داشته باشه
3- از درب ورودی واحد بالایی شروع میکنیم: درب ورودی بهتره 2 لنگه باشه و 1.20 (90+30) جلوی درب ورودی فضای پرت زیاد داری یه سرویس بهداشتی مهمان می ذاشتی خیلی بهتر می شد-آشپزخونه بهتره اپن باشه - مناسبتر بود ابعاد اتاق 2 نفره رو بزرگتر می گرفتید و برای هر طرف از اضلاع تخت 2 نفرتون60-75 فضا می ذاشتید تا نفر دوم مجبور نباشه برای پایین اومدن از تخت منتظر بیدار شدن شخص دیگه بمونه ویا حتا خودشو با لیز خوردن از تخت پایین بکشه کمد گذاشتن خیلی خوبه و باید عمقش حداقل 60 باشه - درمورد تراس هم با فرناز خان موافقم.
4- واحد دوم: فضای جلوی در خیلی کمه به زور باید لوازم رو به داخل برد- بهتره وقتی آشپزخونه در ضلع جنوبی به ناچار قرار می گیره تراس داشته باشیم- ابعاد نورگیرتون انگاری مشکل داره 12 نیست؟
5-پلان اندازه گذاری و طبقات تطابق ندارن مثلن پلان اندازه گذاری در واحد بالایی قسمت کمد داریم ولی در پلان مبله داکت داریم - راستی منطورتون این بوده که داکت آشپزخونه و سیرویس های بهداشتی در طبقات فقط همونیه که در آشپزخونه طراحی کردید؟
6-همکف: خط تراس رو خط چین کنید و اگر تراس تا طبقه همکف میره اینو بدونید که هیچ قسمتی از ماشین ها نباید بدون سقف باشند پس ماشیناتونو عقب بکشید- برای سرویس پله در بذارید تا دود و آلودگی به سمت بالا نره- دهانه تیر ریزیتون اون پایین انگاری خیلی زیاده
7- زیر زمین:ص 33 مبحث 15 بند 15-2-3-5-4: بازشوی درب موتور خانه... بازشوی در باید به سمت بیرون باشد.-آقای لیمو شیرین هم گفتن درب انبار رو به بیرون باز بشه- درب لابی آسانسور رو هم به بیرون باز کنید.
8- طبقه 4- راهروی روبروی آسانسورتون کمتر از ابعاد کابینتونه- بهتر بود به اتاق کودک هم کمد می دادید مثلن کمد فعلی رو نصف می کردید-
ی چیز مهم و کلی: وقتی ستون میذارید به اندازه ای که ستون بیرون زده مثلن اگه 20 بیرون زده شما باید 20 به ابعادتون اضافه کنید تا ابعاد مفیدتون طبق آیین نامه باشه
وای خدا چقدر نکته-برای فلزی اگه دهانه یکطرف رو 6 بگیریم آیا دهانه عمود بر اون رو هم میشه 6 بگیریم یا باید کمتر باشه مثلا برای بتنی میشه یه مربع 7در 7 در نطر گرفت؟متاسانه کامنتتون رو بعد از کلاس دیدم
ابعاد ستون فلزی 25*25 حداکپر دهانه 5-6متر- ابعد ستون بتنی 40*40 دهانه تیر حداکثر 7-8 متر - مبحث 8 بعید می دونم- گفتن ضوابط حریق زیاد مهم نیست ولی پوئن مثبت داره( مثل لابی آسانسو و درب ضدحریق و اینکه درب واحدها در لابی آسانسور باز شود نه پاگرد پله و درب ضد حریق در همه طبقات به جز همکف: زیر زمین ،طبقه اول و... رو به بیرون(به سمت راه پله) و فقط درهمکف رو به فضای باز-چون در هنگاه حادثه همه به سمت همکف هجوم می یارن) مهمترین چیزها شبکه منظم ستون گذاری(بدون خط مورب)- آکس بندی-کد گذاری-رعایت تناسبات(ابعاد اشچزخونه حدود 10% واحد باشه و ابعاد نشیمن 40% واحد و...) بهتره در قسمت بیرونی دیوارها عایق حرارتی بذاریم وبا ی خط نازک نشونش بدیم و کنارش هم بنویسیم عایق حرارتی) فعلن همینا یادمه
بهتره کنار پله داکت داشته باشیم تا فشار مثبت داشته باشه...
الوشا جان منظور از این جمله چیه؟
در مبحث 4 بندهای 4-2-5-9 و 4-2-5-14 تناقض داره؟ چیکار باید کرد؟
بندهای 4-2-7-3-1 و 4-2-7-3-2 پیش آمدگی زیرزمین در مبحث 4 ص 28 واضح نیست ؟ کف مجراها و سطوح فوقانی مجراها معناش چیه؟
Thread starter | عنوان | تالار | پاسخ ها | تاریخ |
---|---|---|---|---|
بررسی آزمون طراحی- بهمن 97 | آزمون های نظام مهندسی | 2 | ||
H | بررسی آزمون طراحی - مهر 96 | آزمون های نظام مهندسی | 8 | |
بررسی آزمون طراحی- اسفند 95 | آزمون های نظام مهندسی | 5 | ||
بررسی آزمون طراحی - شهریور 95 | آزمون های نظام مهندسی | 62 | ||
S | بررسی آزمون طراحی -بهمن 94 | آزمون های نظام مهندسی | 809 |