منحني هاي روند بهره بردار ياز سيستم :
منحني روند سيستم ترسيم مقادير جمع آوري شده tag مي باشد . محور افقي زمان ( از چپ به راست معادل قديمي به جديد ) و محور عمودي مقدار tag مي باشد يك time –bar عمودي در صفحه منحني نمايش داده مي شود .
براي بررسي صحت منحني هايي براي نمايش اطلاعات هر يك از tag ترسيم شده در نظر گرفته شده است . بالاي هر يك از جعبه ها وسط جعبه اسم tag درج شده است . زيرا اسم tag مقدار لحظه اي و واحد اندازه گيري آن درج گرديده است .
نمايشگرها در پايين جعبه سمت چپ وضعيت آلارم tag كيفيت و شماره آلارم گروهي را نشان مي دهد . زمانيكه tag به وضعيت آلارم رفته و يا در وضعيت غير معمول قرار مي گيرد اين نمايشگر ظاهر مي گردد .
اندازه كميت ها ترسيم شده بر حسب زمان ، پايين جعبه tag نمايش داده مي شود به جاي اين كميت گاهي اوقات عبارت هاي waiting يا NO Serv درج مي گردد .
Waiting : منحني روند منتظر درج كميت ترسيم شده مي باشد .
No.Serv : ارتباط ايستگاه كاري با سرور قطع شده است .
حدود بالا و پايين صفحه نمايش منحني سمت راست جعبه tag نشان داده مي شود .
خرف با اعداد گوشه سمت چپ بالاي جعبه روند سيستم كليد هاي انتخاب روند وضعيت سيستم مي باشد .
هر گاه يكي از منحني هاي روند وضعيت سيستم انتخاب گردد ، با استفاده از موس يا صفحه نمايش روند سيستم روي منحني مي توان حركت داده و مقادير مختلف داده را مشاهده كرد .
صفحات تنظيم :
براي كنترل يا تغيير مشخصات مدولهاي INFI 90 مي توان از يك صفحه گرافيكي استفاده كرده و چنانچه ما اجازه تنظيم مدولها را داشته باشيم ، مي توانيم پارامترهاي قابل تنظيم بلوك را تغيير دهيم .
در اين سيستم 2 صفحه نمايش را براي ديدن و تنظيم پيكر بندي بلوك استفاده كرد ؛
• منحني جزئيات بلوك كه مشخصات يك بلوك تنها را نمايش مي دهد و هر مدولي كه بلوك آن پيكر بندي شده مي توان فراخواني كرده و اصلاحات لازم را بر روي آن انجام داد .
• صفحات تنظيم دسترسي ، كه مقادير ايستگاههاي كاري را روي منحني روند نمايش مي دهد ، نظارت و صفحات تنظيم دسترسي فقط براي گروههاي از نوع ايستگاه كاري تعريف شده اند .
مشاهده وضعيت گره و سيستم :
اطلاعات نمايش داده شده روي كنسول بستگي به اجراي صحيح INFI 90 دارد .
سه گروه از صفحات گرافيكي، اطلاعات وضعيت INFI 90 را تهيه مي كنند :
• صفحه نمايش وضعيت سيستم
• صفحه نمايش گره
• صفحه نمايش مدول
SYSTEM STATUS بر وضعيت همه گره ها نظارت داشته و خرابي گره ها را گزارش مي كند.
NODE STATUS بر وضعيت هر يك از مدولهاي PCU نظارت داشته و خرابي گره حالت مدول و خرابي مدول را گزارش مي كند .
MODULE STATUS وضعيت يك مدول خاص را نظارت كرده و گزارش دقيقي از تمامي مسايل مدول تهيه مي كند .
امكانات نرم افزاري براي بهره برداري :
علاوه بر وظايف نظارتي و كنترل فرآيند امكانات نرم افزاري زير براي بهره برداري در نظر گرفته شده است :
- OPERATING PARAMETERS براي تغيير وضعيت TAG
- TAG SUMMARIES فهرستي از TAG ها بر اساس شرايط مختلف تهيه مي كند .
- TUNE كه براي ايجاد صفحات گرافيكي تنظيم مدول مفيد است .
- ARCHIVE MONITOR & STATUS
- BLOCK DETAILS براي ديدن يا اصلاح جزئيات بلوك تابعي
- OPERATOR TRENDS براي ايجاد صفحه نمايش روند سيستم
- HSTORICALDATA QUERY
پارامترها بهره برداري :
تابع پارامترهاي بهره برداري TAG ؛ وظيفه اصلي دارد :
1- نظارت لحظه اي بر مقدار ، وضعيت و پارامتهراي هر يك از TAG هاي سيستم
2- فعال كردن يا غير فعال كردن آلارم TAG ( فقط براي بهره برداري با اجازه دسترسي )
3- فعال سازي يا غير فعال سازي اسكن TAG و تغيير مقدار يا وضعيت يك TAG به طور دلخواه
4- حذف يا اضافه كردن TAG قرمز از پايگاه داده ها
تابع پرامترهاي بهره برداري TAG به يكي از دو روش زير فراخواني مي گردد .
• از منوي OPERATOR UTILITIES
فهرست TAG ها در يك پنجره جدا از پنجره پارامترهاي بهره برداري بوده و فهرستي از TAG هاي پيكر بندي شده را نمايش مي دهد .
• با كليك كردن روي يك TAG و انتخاب STATUS
در اين حالت ، ليست TAG ها ديده نمي شود و همچنين اگر پنجره كار كردن روي TAG يكبار باز شده باشد انتخاب يك TAG جديد غير ممكن است .
تعيين وضعيت آلارم براي TAG به طور دستي :
همه TAG ها داراي فيلد انتخاب آلارم 2 مي باشند ، با انتخاب كردن فيلد فوق مي توان براي TAG مذكور آلارم در نظر گرفت .
چنانچه كاربر اجازه لازم براي كار در سيستم را داشته باشد و TAG مورد نظر نيز براي انتخاب دستي پيكر بندي نشده باشد پيغام خطايي روي صفحه ظاهر مي گردد .
اجازه انتخاب دستي آلارم فقط زماني قابل اجرا روي TAG مي باشد كه اجازه دستكاري 3 در تعريف TAG علامت گذاري شده باشد .
مقادير جايگزين
مقادير جايگزين امكان تنظيم دستي مقاديري را كه LAN 90 در صفحات نمايش و LODها استفاده مي كند ، محيا مي سازد . از اين امكان در حالتهاي زير استفاده مي شود .
1- هنگامي كه مقادير دريافتي از محل نادرست باشند .
2- بعضي از مدول ها داراي برنامه جايگزين بوده كه برنامه فوق در مدول در حال اجرا مي باشد در اين شرايط اطلاعات نمايش داده شده بر اساس برنامه اصلي بوده و لازم است مقادير به طور دستي وارد گردند .
مقادير جايگزين قادر به تغيير مقادير مدول ها نمي باشد و فقط مقادير فوق به LAN 90 ارسال مي گردد. مقادير مدول ها از طريق برنامه ها يا face-plate ها كنترل مي گردند .
زماني كه مقادير جايگزين اعمال مي گردند ، عمل اسكن كردن به طور خودكار خاتمه مي يابد .
CIU مقادير جديد را از INFI 90 جمع آوري نمي كند . بر عكس زمانيكه عمل اسكن كردن قطع مي شود ، مقادير جايگزين بكار گرفته مي شوند . هنگامي كه اسكن روشن است مقادير جايگزين ، مقادير توليد شده توسط مدول را دنبال مي كنند و در نتيجه اين مقادير در مقادير تعريف شده ثابت نمي مانند .
تمامي tag هايي كه روشن بودن scan را نشان مي دهند امكان خاموش نمودن اسكن را دارند، بعد از خاموش شدن CIU,scan مقادير جديد آلارم را براي اين tag ها نشان نمي دهد .
كليك كردن روي scan –on هنگامي كه اسكن شدن در حال انجام است سبب خاموش شدن scan شده و مقادير جايگزين جاي مقادير قطعي را مي گيرد .
چنانچه بخواهيم يك مقدار جديد جايگزين كنيم كافيست بر روي كليد جايگزين كليك كنيم .
جايگزيني يك مقدار براي tag كه اسكن آن هنوز روشن است سبب خاموش شدن tag شده و مقدار جايگزين شده جديد در تمامي صفحات نمايشي شامل tag مربوطه ظاهر مي گردد . هنگامي كه جايگزيني فراخواني مي گردد يك متن pop-up براي درج مقادير جديد ظاهر خواهد شد ،tag هاي مختلف مقادير جايگزين مختلف مي گيرند .
Tag هاي قرمز
تمامي tag هايي كه فيلد tag قرمز پر شده است ، اجازه استفاده با حذف tag هاي قرمز را از tag مي دهند . براي اين منظور ، روي دكمه add/remove منو كليك كرده و عبارت حذف / اضافه را انتخاب مي كنيم .
چنانچه اضافه انتخاب گردد ، يك كليد اضافه مي گردد. كليد فوق شامل يك عبارت سه كاراكتري مي باشد . كاراكترهاي معتبر عبارتند از : حروف بزرگ ، اعداد و علايم نقطه گذاري . اگر انتخاب نام براي كليد فوق صحيح باشد يك tag قرمز آماده شده است ، در غير اين صورت يك پيام خطا ظاهر مي گردد .
اگر حذف انتخاب شود، در مورد حذف يكي از 3 tag قرمز سوال پرسيده مي شود .
اگر هر يك از tag هاي قرمز به يك tag اعمال گردند ، يك علامت در نمايشگر tag قرمز مي شود ..
براي حذف / اضافه يك tag قرمز ، بايد اجازه حذف / اضافه tag قرمز را داشته باشيم . وقتيكه يك tag ، tag قرمز خورد ديگر قادر به اعمال هيچ عملي بر روي توابع كنترلي آن نيستيم .
اگر كاربر اجازه كنترل tag هاي قرمز را داشته باشد ، در آن صورت انجام عمليات بر روي توابع كنترلي امكان پذير مي باشد .
خلاصه وضعيت tag :
منوي خلاصه وضعيت tag ها امكان فهرست كردن tag ها را مطابق با شرايط گوناگون فراهم مي سازد . براي ديدن منوي خلاصه وضعيت tag ها ، كليد B از منوي operatour utilites را انتخاب كرده يا خلاصه وضعيت tag ها را با كمك موس انتخاب نماييد .
براي ديدن فهرستي از تمامي tag هايي آلارم دار گروهي F3
صفر ، اعم از تاييد شده و يا تاييد نشده
فهرستي از tag هايي كه آلارمشان تاييد شده است F4
فهرستي از tag هايي كه آلارمشان تاييد نشده استF5
فهرستي از tag هايي كه آلارمشان inhibited شده استF6
فهرستي از tag هايي كه tag قرمز دارند F7
فهرستي از tag هايي كه tag با كيفيت بد دارند F8
روند قابل تعيين سيستم :
وظيفه روندهاي قابل تعيين سيستم كه فقط از سرور قابل دسترسي مي باشد ايجاد صفحات موسوم به ON-THE-FLY از روند سيستم مي باشند . در اين مد، بهره بردار قادر به استفاده از پايگاه داده هاي ساير سرورها نيز مي باشند ، همچنين در اين مد سرعت نمونه برداري ( فركانس نمونه برداري ) نيز قابل انتخاب مي باشد .
براي پيكر بندي روندهاي قابل تعيين بايستي از پنجره گفتگو شامل ليستي از tag ها استفاده نمود . اين ليست ممكن است حداكثر شامل 10 ،tag باشد .
اسامي tag ها را مي توان به طور مستقيم وارد كرده و يا از فهرست tag ها انتخاب كرد ، همچنين با كليك كردن موس كنار اسم هر tag از منوي POPPED-UP استفاده كرد.
مشخص كننده هاي ( PV/SP/CO/RI/.. ) را نيز در يك ستون مجزا كنار هر يك از tag ها مي توان اضافه نمود . مشخص كننده ها را مي توان از منويي كه با كليك راست موس ظاهر مي گردد، انتخاب نمود. زماني با كليك راست موس مي توان منوي فوق را ظاهر نمود كه اشاره گر موس روي فيلد مشخص كننده قرار گرفته باشد .
دو روش مختلف دسترسي به روندهاي وضعيت سيستم وجود دارد .
روش اول از طريق روندهاي سيستم با استفاده از OPERATOR UTILITES
روش دوم از طريق OPERATIONS MENU براي TAG هاي بخصوص .
در صورتيكه TAG OPERATION MENU براي فراخواني صفحه روند سيستم استفاده شود، اسم tag مذكور در اولين جاي خالي ليست tag هاي روند سيستم قرار مي گيرد. با انتخاب يك يا چند tag ، مي توان با كليك كردن روي كليد Apply ليست فوق را براي ترسيم ارسال نمود.
در صفحه نمايش روند سيستم مي توان5 ،tag ها را تغيير داده ، حذف كرده و ياtag هاي جديدي را به ليست اضافه كرد .
موارد زير نيز در پنجره گفتگوي روند سيستم وجود دارد:
• TREND INTERVAL : دو سري كلدي كه به كمك آن مي توان سرعت نمونه برداري را تعيين نموده اين سيستم با سرعتهاي يك نمونه در 2 ثانيه ،15 ثانيه و 1 دقيقه و 10 دقيقه قادر به نمونه برداري مي باشد كه مقدار پيش تعريف 15 ثانيه مي باشد .
• TITLE : در حالت عادي پيش تعريف عنوان عبارت است از operator trend date اما با استفاده از كليد تغيير نام مي توان عنوان را تغيير داد .
• TREND HEIGHT : بين نمايش نيم قد و تمام قد روند مي توان يكي را انتخاب كرد . در صورتيكه بيش از 5، tag در نمايش روند سيستم استفاده گردد به طور خودكار صفحه نمايش به 2 صفحه نيم قد تقسيم مي گردد .
• CET : اين كليد ليستي از روندهاي قابل تعيين قبلي سروري را كه در آن مشغول كار هستيم فراخواني كرد و نشان مي دهد . همين كه يكي از روندهاي قابل تعيين قبلي بازيابي مي شوند tag هاي مربوط در ليست tag ها درج مي گردد .
• RENAME : با استفاده از اين كليد مي توان عنوان جديدي براي صفحات نمايش روند سيستم انتخاب كرد .
• NEW : با استفاده از اين كليد صفحه نمايش روند سيستم تبديل به يك صفحه جديد نمايش روند سيستم شده و عنوان صفحه نيز به عنوان پيش تعريف تغيير مي كند .
• CANCEL : اين كليد تابع روند قابل تعيين سيستم را متوقف مي سازد .
• APPLY : با اين كليد يك صفحه جديد نمايش روند سيستم ساخته مي شود .
هر سرور نمونه برداري در 2 ثانيه به مدت يك ماه مي توان اطلاعات را ذخيره نمود، چنانچه سرعت نمونه برداري كاهش يابد مي توان براي مدت زمان طولاني تري به ذخيره سازي اطلاعات پرداخت .
بايگاني صفحات تصويري و وضعيت :
سيستم مديريت بايگان بيش از يك مدير مي باشد . هر يك از مديران بايگاني دسترسي به ديسك هاي نوري كه به طور فيزيكي به شبكه متصل ميباشند كنترل مي كنند . هر يك از ديسك هاي نوري شامل يك VOLUME مي باشد كه در آن داده ها نيز ذخيره مي گردند . هر ولوم يكي از 3 حالت خود را به خود مي گيرد:
• STAND BY
• ذخيره
• بازيافت
در سيستم LAN90 فقط يك ولوم بايگاني مي تواند فعال باشد . تا زمان پر شدن ولوم مربوطه تمامي داده ها بر روي ولوم فوق ذخيره مي گردند ، بعد از پر شدن ولوم ، ولوم تغيير وضعيت داده و به حالت بازيافت مي رود . در اين حالت اگر يك ولوم در حالت TAND BY باشد به طور خودكار تغيير وضعيت داده و به حالت ذخيره مي رود .
علاوه بر دفترچه راهنماي فايل ها ، بايگان مي تواند براي تمامي ديسك هاي نوري يا ولوم هايي كه شامل داده هاي بايگاني شده مي باشند . دفترچه راهنما تهيه كند . يك ولوم با استفاده از ARCHIVE MONITOR پاراف مي گردد ، و در دايركتوري ريشه ديسك نوري يك فايل امضاء دار ايجاد مي كند . از اين امضاء به منظور شناسايي ولومي كه در يكي از درايوهاي نوري بايگاني قرار گرفته است استفاده مي شود .
بكارگيري ARCHIVE MONITOR به منظور پاراف مجدد يك ولوم استفاده شده حايز اهميت مي باشد . چون مي توانيم علامت پاك شده را در دفترچه راهنماي آرشيو براي ولوم فوق ثبت كنيم .
وقتي كه فايل ها ذخيره مي شوند ، سيستم مديريت بايگاني با استفاده از حافظه جانبي موجود ، طي يك فرآيند واسط ،ODA را فراخواني مي نمايد ، اين سيستم عمل كپي كردن فايل ها از ديسك سخت بر روي ديسكهاي نوري را انجام مي دهد .
سيستم مديريت بايگاني شامل يك يا بيش از يك مدير بايگان مي باشد كه در هر يك از كامپيوترهايي كه درايو نوري دارند ، به صورت يك برنامه پس زمينه اجرا مي گردد .
در صورتيكه ولوم ذخيره سازي اطلاعات OFF-LINE باشد تمامي فايل هايي كه براي بايگاني ارسال مي گردد در ديسك سخت ذخيره مي گردد . به محض اينكه ولوم ذخيره سازي اطلاعات ON-LINE شود ، تمامي فايل هاي لازم بر روي ديسك نوري ذخيره مي شود . اين موضوع حتي در حالتهايي كه درايو ديسك نوري خراب بوده و يا SHUT DOWN باشد صادق است .
هر گونه جابجايي در ولوم ذخيره سازي اطلاعات بايد قبل از انتقال اطلاعات از ديسك سخت به ولوم ذخيره سازي اطلاعات صورت پذيرد .
وقتيكه يك ولوم جديد به سيستم اضافه مي گردد به حالت STAND BY مي رود .
سطر وضعيت در بالاي صفحه نمايش وضعيت فعلي مدير بايگاني (OFF- ON-LINE LINE بودن ) و زمان آخرين پيشامد آمده براي سرور را نمايش مي دهد .
صفحه نمايش به 2 قسمت تقسيم مي گردد : وضعيت تجهيزات و وضعيت ولوم . در نيمه بالايي صفحه وضعيت REAL-TIME تجهيزات توسط نرم افزار مدير بايگاني تحت نظارت مي باشد . صفحه نمايش ليستي از تجهيزات پيكر بندي شده وضعيت فعلي يشان را نشان مي دهد .
بافشار دادن هر كليد مطابق وظيفه اي كه بر عهده ابزار مي باشد ، ابزار فوق عمل مي كند .
• F1 پايين آوردن ابزار
• F2 بالا بردن ابزار
• F3 اصلاح ابزار
• F4 اضافه كردن ابزار
• F5 حذف ابزار
• F5 ذخيره سازي اجباري ابزار
• F6 off-line كردن
• F7 وضعيت ولوم
• F8 وضعيت درخواست
برنامه خدماتي HISTORICAL DATA QUERY به بازيابي داده هاي قديمي سيستم از EDCS كمك مي كند .
اين برنامه خدماتي يك منوي استاندارد براي متون در LAN90 تهيه مي كند و به كمك اين منو مشخصات اختياري لازم براي تعريف historical request تهيه مي گردد .
براي دسترسي به منوي historical data Query :
در منوي اصلي كليد F را فشار دهيد برنامه خدماتي operator utilities اجرا شده سپس با فشار دادن كليد G به منوي historical data Query وارد شويد .
صفحات كليد بهره بردار :
علاوه بر رمز و امنيت كاربردي در نظر گرفته شده روي نرم افزار ، يك سطح امنيتي سخت افزاري اختياري بر روي صفحه كليد در نظر گرفته شده است .
قفل OIS يك قفل 3 وضعيته مي باشد CONFIG,OFF,TUNE براي دسترسي به حالت TUNE يك كليد و براي دسترسي به پيكر بندي كليد ديگري وجود دارد . با قرار دادن كليد پيكر بندي در وضعيت CONFIG به طور خودكار كليد TUNE قفل مي شود .
قفل INFI 90MCS داراي دو قفل جداگانه مي باشد . يكي براي دسترسي به پيكر بندي و يكي براي دسترسي تنظيم . در طي راه اندازي ،چنانچه كنسول مشكلي را تشخيص دهد وضعيت قفل كليد هر دو كليد را به وضعيت LOCK( قفل ) برده و سپس كنسول را مجدداً بوت مي كند .
براي هر دو نوع قفل قاعده زير به منظور تعيين CONFIG يا TUNE بكار گرفته مي شود .
ACCESS = CONSOLE PERMISSION & ( OVERRIDE KEY LOCKS\\ KEYLOCKPOSITION)
1-CONSOLE PERMISSION : پيكر بندي پايگاه داده يا اجازه تنظيم مدول ها
2-OVER RIDE KEY BLOCK : فقط زماني درست ( TRUE) است كه اجازه باز كردن قفل كليد را داشته باشيد .
3-KEY LOCK POSITION : وضعيت كليدها را نشان مي دهد .
سه نوع صفحه كليد مختلف وجود دارد :
• صفحه كليد QWERTY
• صفحه كليد ELSAG BAILEY
• پانل ADP
QWERTY را به تمامي كنسول ها مي توان متصل كرد . صفحه كليد QWERTY داراي كليدهاي P.B بوده و براي تايپ قابل استفاده مي باشد . صفحه كليد هاي ELSAG BAILY از نوع تخت ،MEMBRANE –COVERED با كنترل فرآيند مي باشد .
از سه نوع صفحه كليد متفاوت كه هر يك داراي جانمايي متفاوت براي كليدهايشان مي باشند در NETWORK 90, INFI 90,OIS استفاده شده است .
پانل ADP پانلي باكليدهاي ويژه مي باشند ،پانل فوق داراي 32 يا 64 كليد تخت MEMBRAN-SEALED كه به صفحه كليد MKM يا EMKI متصل مي گردد . كليدهاي پانل فوق براي فراخواني صفحات گرافيكي و LED هاي روي پانل به منظور نمايش آلارم بكار گرفته مي شوند .
كليدهاي روي صفحه كليد دسته بندي شده و تشكيل گروههاي كليد مي دهند . روي صفحه كليد بهره بردار مي توان 7 گروه كليد را تشخيص داد . در صفحه كليد QWERTY از حروف الفبا ، اعداد و كليدهاي FUNCTION به منظور كنترل ، نمايش و استفاده شده است .
چنانچه از صفحه كليدهاي INFI90 يا OIS استفاده مي شود، مي توان سيستم را به نحوه اي تنظيم كرد كه به كمك يك كليد دوصفحه نمايش مختلف از 2، CRT صفحه كليد را كنترل كرد. در صورتيكه سيستم به اين شكل تنظيم شده باشد به كمك كليد CRT صفحه كليد مي توان از CRT اول به CRT دوم رفت . خلاصه كليدهاي سيستم عبارتند از :
• كليدهاي FUNCTION
• كليدهاي جابجايي – ويرايش
• كليدهاي جابجايي - نمايش روند سيستم
• كليدهاي صفحه نمايش
• كليدهاي آلارم
• كليد هاي كنترل