همانطور كه ميدانيم هميشه NPSHA پمپ ميباستي از NPSHR پمپ بيشتر باشه ولي حد اين افزايش چقدر است تا چه حد ميتواند بيشتر باشه ؟مثلا اگه NPSHR=0.3BAR باشه NPSHA=8BAR ميتونه باشه؟(ما در تغيير بوستر پمپ اين مشكل را داريم پمپ اول را كه ميخواهيم عوض كنيم فشار خروجيش خيلي بالاتر از پمپ قبلي است؟)
 

Microsystem

عضو جدید
سلام
همانطور كه ميدانيم هميشه NPSHA پمپ ميباستي از NPSHR پمپ بيشتر باشه ولي حد اين افزايش چقدر است تا چه حد ميتواند بيشتر باشه ؟مثلا اگه NPSHR=0.3BAR باشه NPSHA=8BAR ميتونه باشه؟(ما در تغيير بوستر پمپ اين مشكل را داريم پمپ اول را كه ميخواهيم عوض كنيم فشار خروجيش خيلي بالاتر از پمپ قبلي است؟)
شما واسه طراحي نبايد كاري به حد اين پارامتر داشته باشيد بنابراين حد خاصي نداره و بيشتر از اين مقدار كاويتاسيون رخ نميده
 

kaya

عضو جدید
سلام
همانطور كه ميدانيم هميشه NPSHA پمپ ميباستي از NPSHR پمپ بيشتر باشه ولي حد اين افزايش چقدر است تا چه حد ميتواند بيشتر باشه ؟مثلا اگه NPSHR=0.3BAR باشه NPSHA=8BAR ميتونه باشه؟(ما در تغيير بوستر پمپ اين مشكل را داريم پمپ اول را كه ميخواهيم عوض كنيم فشار خروجيش خيلي بالاتر از پمپ قبلي است؟)

NPSH مدار > NPSH پمپ
هرچه بیشتر بهتر
 

anishtain4

عضو جدید
فشار ورودی پمپ رو بدنه ی پمپ می تونه محدود کنه! شما افزایش فشار پمپ رو در نظر بگیرید، بعد فشار ورودی رو بهش اضافه کنید. فشاری که بدست میاد رو بدنه پمپ باید تحمل کنه وگرنه براتون مشکل ساز میشه. اگه بدنه توانایی تحمل این فشار رو داشته باشه مشکل دیگه ای بوجود نمیاد
 

sadeghforghani

کاربر فعال
قید طراحی نداری برادر! فقط چک کن مدارت فشار نت خروجی رو میت کنه. به نظرم یک سر به api610 بزن.
 

ا-م-ص

عضو جدید
سلام
همانطور كه ميدانيم هميشه NPSHA پمپ ميباستي از NPSHR پمپ بيشتر باشه ولي حد اين افزايش چقدر است تا چه حد ميتواند بيشتر باشه ؟مثلا اگه NPSHR=0.3BAR باشه NPSHA=8BAR ميتونه باشه؟(ما در تغيير بوستر پمپ اين مشكل را داريم پمپ اول را كه ميخواهيم عوض كنيم فشار خروجيش خيلي بالاتر از پمپ قبلي است؟)

سلام دوست عزیز
بنده با نظر کلیه دوستان مخالفم . چون اگه تجربه اینکار رو داشته باشن میدونن که کاویتاسیون به مقوله های زیادی ارتباط داره و چنانچه از لحاظ طراحی اتصال کلکتور مکش به پمپ ، فشار بیش از حد نیاز دیده نشده باشد خود این موضوع باعث اغتشاش جریان ودر نتیجه کاویتاسیون خواهد شد . در ثانی پمپ در یک نقطه کار از منحنی یک فشار خاص رو ایجاد میکنه حالا اگه فشار ورودی یک یا دو ویا هر میزان فشار مازاد بر نیاز داشته باشه به همون اندازه فشار خروجی افزایش پیدا می کنه .