راهنمایی میخام در مورد سنسور فشار با خروجی جریان که به اینورتر وصل میشه/

حسینلویی

عضو جدید
با عرض سلام / من یه سنسور فشار 2 سیمه با خروجی جریان دارم که میخام به یک اینورتر وصل کنم به این صورت که وقتی فشار افزایش یافت سرعت موتورم رو کاهش بده/ در حالت عادی که وصل میکنم به این صورت است که وقتی فشار افزایش میابد سرعت هم متناسب با آن افزایش می یابد / حالامن میخام بر عکس این کار روبرام انجام بده/ لطفا" در این مورد منو کمک کنید/ باتشکر
 

mohamad_63

عضو جدید
اینورترت چه مارکیه؟باید ورودی خروجیاش رو بشناسی و سرعت و شیب افزایش و کاهش سرعت رو براش تعریف کنی.بیشتر توضیح بده
 

meva1990

عضو جدید
باسلام
خوب شما به راحتی می تونین خروجی ترانسمیتر فشارتون رو reverse (برعکس) کنید در این حالت وقتی فشارتون رو مقدار LRV باشه ترانسمیتر 20ma رو می فرسته و وقتی فشارتون URV بشه ترانسمیتر 4ma رو خواهد فرستاد که باعث خواهد شد در مواقع افزایش فشار دور موتورتون کاهش و در مواقع کاهش فشار دور موتور افزایش یابد.
 

javadsohrabi

عضو جدید
سلا م
اگه سنسورت قاابل کالیبره کردن باشه بایدتو کالیبره span را منفی بدی .
اما اگه غیر قابل کالیبره باشه باید تو تنظیمات اینورتر عملکردش را ریورس کنی
اما اگه هیچ کدوک از این امکانات را نداری باید از یک کنترلر با ورودی mA استفاده کنی و عکلکرد اون را ریورس کنی
 